强迫冷却风机在接完线也不试运行下设备确认转向,一般都会有正确转向标记吧,电工师傅心真大。
还有赞一个西家传动的保护功能,这种电机热模型确立的计算和辨识也是有效切合了电机的过载保护需求。
这个设备是调试完的,以前的强迫冷却风机转向是正确的,但后来该设备动力电源的上口曾经跳过闸,用户的电工处理过,而后就出现了设备报过热故障。因为本系统主机是变频器控制,变频器的输入没有相序要求。但冷却风机就是小功率的三相异步感应电机驱动,工频直驱,所以电源的相序一变,风机转向跟着变。就出现顶楼的事情了。