200smart与V20变频器的485通讯问题

4816

2

2020-04-23 19:25:09

V20变频器用端子启停,频率源设为MOP时,即P0700=2,P0701=1,P1000=1,通讯参数按要求设定好,能正常启动,也能读取V20的实时频率,实时电流,实时转速。但当P1000改为5(改为485作为频率源),给40111写入频率(转换后为0-4000H的数据),端子给出信号,变频器显示运行符号(风扇也转),但面板显示的频率一直为0,此时读40111的值,也为设定值。请问大神们,该怎么办?

设计上要求端子启停,485给设定频率。谢谢