 对于PTI这种控制方式:

  1. 除了直接设置电机每圈脉冲数,也可以通过电子齿轮比的方式进行设置,但设置电子齿轮比之后同样需要确定PLC发出脉冲给定数量与负载位移的对应关系(这一部分是需要自己折算,由于PLC侧没有电子齿轮比或者速比的参数设置),比如设置电子齿轮比之后:PLC发送500个脉冲电机转一圈,对应负载移动10mm,那么在TIA博图组态中的电机每转脉冲需要设置为500,而电机每转的负载位移需要设置为10mm。

  2. 在TIA博图中虽然没有关于速比的参数,但通过电机与负载位移的这种直接对应关系,实际上已经包含了速比的计算。