上载程序里的MPI全局数据是看不到的,MPI通信也不能多CPU仿真,这一点也体现了MPI全局数据的保密性,下载硬件组态也不会改变MPI全局数据包,除非在NetPro里下载通信组态。

如果要改变MPI全局数据通信,在NetPro里选中MPI总线,点一下菜单栏选项,定义全局数据,在列双击选中CPU,下面添加全局数据地址和长度,然后菜单栏编辑,选中该数据区为发送器或者接收器即可,5.6以后,MPI通信支持1000个CPU相互通信,一个CPU可以同时向多个CPU发送数据,也可以接收多个CPU的数据,这就是MPI多点全局通信包。


虽然现在主流是Profinet,但MPI通信仍有不可替代的功能。