 您好针对您的问题做以下回答:

1.子程序变量表中不能使用全局变量对应的是局部变量。

2.带参数的子程序可以把定时器写入子程序内部,对应的定时器的参数可以使用变量代替。

3.如果在多次调用的子程序实现定时器的功能可以尝试使用BGN_ITIME CAL_ITIME组合的方式实现。

4.子程序输入输出变量不能超过16个,如果单次调用子程序中也可以使用全局变量的方式。

5.子程序的常见问题:http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/programming/SBR_FAQ/FAQ.html