恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-04-25 11:12:46
7楼
1,在线修改的参数,离线后要上传到博途,否则博途里的离线参数不会被修改;
2,周期性通讯的 PKW 通道(参数数据区):通过 PKW 通道 PROFINET IO 控制器可以读写变频器参数,每次只能读或写一个参数,PKW 通道的长度固定为 4个字。
非周期通讯:PROFINET IO 控制器通过非循环通讯访问变频器数据记录区,每次可以读或写多个参数。
3,S7-1500 与 G120 CU250S-2 PN 的 PROFINET 周期通讯读写变频器
S7-1500 与 G120 CU250S-2 PN的 PROFINET 非周期通讯读写参数
感谢指导!
不知道我的理解对不对,周期性和非周期性通讯的区别是不是就是下面这样?
周期性:请求1,应答1,请求2,应答2......请求n,应答n
非周期性:请求1,2,3......n,应答1,2,3......n
如果是这样的话,那么周期性通讯的读写的参数是不是会有时间差?
并且如果使用周期性通讯读写两个及以上的参数,是不是在读写每组参数时都需要使用DPRD_DAT和DPWR_DAT ?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主