回复:PROFIdrive自由互联以及PKW

已锁定

DRAC201186

  • 帖子

    89
  • 精华

    6
  • 被关注

    0

论坛等级:侠士

注册时间:2017-09-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-04-25 11:12:46

7楼

展开查看
以下是引用风起云在2020-04-24 21:35:49的发言 >4楼

1,在线修改的参数,离线后要上传到博途,否则博途里的离线参数不会被修改;

2,周期性通讯的 PKW 通道(参数数据区):通过 PKW 通道 PROFINET IO 控制器可以读写变频器参数,每次只能读或写一个参数,PKW 通道的长度固定为 4个字。 

非周期通讯:PROFINET IO 控制器通过非循环通讯访问变频器数据记录区,每次可以读或写多个参数。

3,S7-1500 与 G120 CU250S-2 PN 的 PROFINET  周期通讯读写变频器

      S7-1500 与 G120 CU250S-2 PN的 PROFINET 非周期通讯读写参数


感谢指导!

不知道我的理解对不对,周期性和非周期性通讯的区别是不是就是下面这样?

周期性:请求1,应答1,请求2,应答2......请求n,应答n

非周期性:请求1,2,3......n,应答1,2,3......n


如果是这样的话,那么周期性通讯的读写的参数是不是会有时间差?

并且如果使用周期性通讯读写两个及以上的参数,是不是在读写每组参数时都需要使用DPRD_DAT和DPWR_DAT ?