回复:一个S7 200 与多个 s7200 modbus 通讯 能用NETR/NETW向导吗?

已锁定

ligp99

  • 帖子

    926
  • 精华

    0
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-06-13

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-04-25 21:46:23

11楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2020-04-25 17:03:29的发言 >10楼

可以实现。1个主2个从,使用NETR/NETW指令,而不是向导。只在主站编通讯程序,原则上从站不用编写通讯程序,但是从站最好规划好通讯使用的数据地址,有利于减少NETR/NETW指令的数目。

合理利用4条NETR和4条NETW指令,或2条NETR和6条NETW指令来实现1个主和2个从的通讯。

以下是引用ligp99在2020-04-25 16:31:18的发言 >8楼:三个PLC 都是 老...

引用8楼详细内容:

三个PLC 都是 老型号S7 224  ,想用一个主的和2个通信

以下是引用YUKJ在2020-04-25 16:14:00的发言 >6楼: 单纯的S7 200之...

引用6楼详细内容:

 单纯的S7 200之间通讯就没有必要使用modbus通讯,使用NETR/NETW实现通讯更加简单高效,并且可以单边编程。单边编程在modbus通讯中是没有这个方便的。

S7 200 SMART没有NETR/NETW指令,但可以作为NETR/NETW网络中的从站实现通讯。


每条网络读写指令最多能够读或者写16个字节的数据;每个CPU内最多只能有8条网络读写指令同时激活,而网络读写指令的数目没有限制。-------------太少了