等到I0.0下一个【脉冲】出现,并且I0.1断开,则转到Q0.2输出,(若此时I0.0【没断开】由Q0.05输出一个故障信号)以此循环类推.
前面说脉冲,后面说没断开。到底还是不是脉冲?脉冲说明接通了又断开。
编不出程序大多都是本身说不清楚,或者搞不清楚需求。这个是帮不了你的。
真的不好意思,是我描述的不够清晰,还打错了字,。
我是想做一个称重包装机的下料控制程序,其中有四台秤给一台包装机供料,
I0.0为包装机袋子就绪信号输入(袋子到位);
I0.1-I0.4分别为四台秤就绪信号输入(称重完毕);
Q0.0为报警输出(提示该包不合格用于剔除);
Q0.1- Q0.4分别输出对应四台秤的开斗信号(打开对应的秤斗);
工艺要求:
当包装机袋子正常到位,会给I0.0导通。此时,若1号称就绪(I0.1导通),即 Q0.1输出(打开1号称斗),否则跳至Q0.2输出(打开2号称斗),若1、2号称都未就绪则再跳至Q0.3输出(打开3号称斗)或再跳至Q0.04(打开4号称斗),直至转回Q0.1.........循环;
报警要求:
如因称重故障或给袋过快引起两种情况:
1、前称下料还没完毕(信号还没断开),下一个袋子已经到位,即由Q0.0输出一个报警信号;
2、因称重故障或称料过慢,后一个袋子已经到位,前面的袋子还无料可装,则转为后一个袋子接料,并同时输出一个报警信号用于剔除空袋。
以上表述不知是否清楚