回复:PROFIdrive自由互联以及PKW

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    713
  • 精华

    120
  • 被关注

    60

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-04-25 22:20:08

9楼

展开查看
以下是引用DRAC201186在2020-04-25 11:12:46的发言 >7楼

感谢指导!

不知道我的理解对不对,周期性和非周期性通讯的区别是不是就是下面这样?

周期性:请求1,应答1,请求2,应答2......请求n,应答n

非周期性:请求1,2,3......n,应答1,2,3......n


如果是这样的话,那么周期性通讯的读写的参数是不是会有时间差?

并且如果使用周期性通讯读写两个及以上的参数,是不是在读写每组参数时都需要使用DPRD_DAT和DPWR_DAT ?

以下是引用风起云在2020-04-24 21:35:49的发言 >4楼:1,在线修改的参数,...

引用4楼详细内容:

1,在线修改的参数,离线后要上传到博途,否则博途里的离线参数不会被修改;

2,周期性通讯的 PKW 通道(参数数据区):通过 PKW 通道 PROFINET IO 控制器可以读写变频器参数,每次只能读或写一个参数,PKW 通道的长度固定为 4个字。 

非周期通讯:PROFINET IO 控制器通过非循环通讯访问变频器数据记录区,每次可以读或写多个参数。

3,S7-1500 与 G120 CU250S-2 PN 的 PROFINET  周期通讯读写变频器

      S7-1500 与 G120 CU250S-2 PN的 PROFINET 非周期通讯读写参数


PKW 通讯工作模式:主站发出请求,变频器收到主站请求后处理请求,并将处理结果应答给主站。  

请仔细阅读下面的两篇文档,介绍的很详细。


驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
评论