  1. M4630.1肯定在此位置的后面,还有用到(指针、字等),并且置1了,所以,变量表才会显示为1.

    因为在这个位置监控到的M4630.1程序执行结果是0.但是,再执行到后面的M4630.1,结果为1.但是变量表只显示最后的结果,所以才会不一样。

  2. M10.2也肯定在程序中(或上位机)的其它地方有使用,不然不会被置1(应该是一个脉冲信号),不然,不可能在程序中还能人为的修改为0.