回复:200smart与V20变频器的485通讯问题

已锁定

成都老陈

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2017-01-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-04-26 12:13:42

1楼

调试成功。端子启停,485给频率时,一样要给40100一个运行准备命令:16#047E,否则频率能传过去,变频器也显示运行状态,但变频器无输出。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9134条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。