回复:200smart与V20变频器的485通讯问题

已锁定

zbhdm

  • 帖子

    2116
  • 精华

    2
  • 被关注

    19

论坛等级:至圣

注册时间:2007-05-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-04-26 22:30:45

2楼

展开查看
以下是引用成都老陈在2020-04-26 12:13:42的发言 >1楼

调试成功。端子启停,485给频率时,一样要给40100一个运行准备命令:16#047E,否则频率能传过去,变频器也显示运行状态,但变频器无输出。

谢谢,,学习了!

努力学习西门子
评论