回复:请帮忙确认一下modbus V区寻址的问题

Sandy_123456

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    453
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2016-06-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-04-27 00:40:09

1楼

针对您的问题做以下回答:

1.如图所示的设置对应的地址关系是 40001对应VW900

2.如果MaxHold=20那么对应的可以读写的范围是VW900开始的20个字

评论