回复:V20变频器

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37269
  • 精华

    455
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-04-27 15:17:59

1楼

上电后自动运行,可以的。但不推荐这么搞。因为变频器上电以后,有一个直流母线预充电的过程,电机运行前,需要有若干条件都满足后,方可启动。你是否知道这些电机运行前的条件呢?如果知道,那就可以,自己做一个逻辑判断,电机自动运行。如果不知道,那...,这么做是有风险的呦。


不过看了你的主题贴,好像你不知道都是有什么条件满足以后,电机才可以自动运行吧?


V20是西家传动里最简单的变频器,所有的条件和逻辑控制,应该都在变频器的外围自己搞吧?如果是MM440系列,内部有自由功能块,所以,可以在内部实现自动启动。


个见,仅供参考。