IP地址仅作为初始连接使用。而设备名称则用于PN/IO的通讯使用(ProfiNet IO 它不使用IP地址)。
所以,如果需要做控制器 - IO设备的PN通讯,必须给每一台PN设备分配设备名称。
如果PLC、设备之间仅使用以太网异步通讯(包括S7 TCP、Modbus TCP等)仅需要分配IP地址。