回复:直流 PLC的PE接地端子 和电源M端子之间是导通的还是不通的?

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3258
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-04-28 21:48:29

4楼

 那接上的话会有什么坏处啊?

PE是应该接地的,这是安全保护的基本要求。M是不一定要接地的,PLC的整个电路是通过PE和电源M之间的这个几百K~1M的电阻器.以及并联的这个电容器来释放操作过电压(uS级的脉冲过电压)和空气过电压(例如闪电、电火花通过空气传播的感应过电压)。

PE和电源M接上的话,释放操作过电压和空气过电压是没有问题的。但却增加了另外一种不安全因素:PLC的外围电路分布地点广,环境可能复杂,应该造成接地。如果PE和电源M接上,一旦外部电路有一点接地,就是短路了。短路的后果你自己去想象吧。如果PE和电源M不直接接上的话,外部电路有一点接地,它不形成短路,基本上是能维持继续工作。


评论