回复:S120变频器控制,非西家电机,更换电机后需要重新对电机做优化处理吗?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36941
  • 精华

    455
  • 被关注

    1470

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-04-29 15:36:00

1楼

更换的电机如果与原来的电机不同型号,就需要重新对电机进行快速调试。变化的参数在说明书里都有讲。都是与电机数据有关参数。在P300-P400之间的。