回复:请教高手:模拟量控制的一个特别问题?

jcy

  • 帖子

    202
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-08-29 20:27:47

0楼

思路是这样的:假如你设定的控制周期是1秒,这时你的pid计算出的控制值是60%,则你的阀on 0.6秒,off 0.4 秒,1秒之后再根据你的pid值改变你的阀on和off的时间,理论上讲,你选用的控制周期时间越短越好,但问题是你的阀们的响应时间不可能很高,所以讲效果不一定合你的要求,还有你要求误差在0.1这本身就非常高,用plc来做的话不是太合适,在实际工程中,接同样的温度传感器,plc的值跳变比高精度的温控器大的多,精度也低,温控器的滤波等做的比plc好。总之,真的要实现0.1 的话,用比例阀是必须的,而且最好用温控器,可以与plc通讯集成。