以下是引用zbhdm在2020-04-29 17:16:38的发言 >5楼

USS库的初始化库指令USS_INIT的EN使能端,使用sm0.1激活的。。。所以不好断开啊。

以下是引用YUKJ在2020-04-29 05:40:11的发言 >2楼:要解决 切换两个协...

引用2楼详细内容:

要解决 切换两个协议时的初始化问题,实用化看看满足?

使用sm0.1使能的指令、库、向导、子程序,可以重新赋值改变运行相关运行方式,也可以关闭,也可以重新启用。

一个串口分时运行两种协议,理论上是可以实现的,试验也验证了的。但是这个“分时运行”就避免不了两种协议的关闭--切换--初始化启用的频繁操作,这就造成这种“分时运行”的局限性,会造成通讯的不流畅。它也只能适应要求低的场合。

楼主想要用uss协议控制几台变频器,用modbus协议轮询几台现场表,能“通讯得上”,但恐怕不太有实用价值吧。