回复:?怎样用S7400 CPU414-2 DP、100个以上带RS485接口的从设备 组建PROFIBUS-DP网络?

已锁定

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2127
  • 精华

    12
  • 被关注

    113

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-04-30 09:38:22

5楼

新手的话搞不了这个庞大的DP网络。首先要想实现1.5M速率你的从站必须是Profibus-DP从站,不是有个普通RS485接口就可以了。还有网络一定要按照DP的标准做法,用原厂DP接头做菊花链链接,距离过长的还要加中继器。DP布线也要考虑干扰问题,最好单独穿管。还有现在都以太网时代了,咋还搞这么多DP从站呢?