以下是引用kxck002在2020-04-30 08:56:14的发言 >8楼

我现在的想法是:我可不可以加中间继电器,用PLC的Q来通断它线圈来控制电机呢?编码器接回PLC的高速计数器反馈实际买充值,然后编程实现转10圈停止?以上方案可行吗


以下是引用不欲勿施在2020-04-30 08:18:55的发言 >7楼:直流电机无法定位停...

引用7楼详细内容:

直流电机无法定位停下来,不知道你会怎么解决

以下是引用kxck002在2020-04-29 22:18:08的发言 >:嗯嗯,现在问题是已...

引用详细内容:

嗯嗯,现在问题是已经定了用直流电机

  1. 电机有惯性的,你要选择直流电机需要将惯性考虑进去,弄得不好还要加直流制动控制

  2. Q点输出普通继电器控制直流电机,你的工艺要求是什么,电机是否频繁启动?都要考虑一下