回复:TCP/IP通讯上位机发送周期小于PLC扫描周期,有什么办法过滤数据吗?

已锁定

小电工哇

  • 帖子

    41
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2017-08-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-04-30 14:51:58

9楼

展开查看
以下是引用坏笨笨在2020-04-21 13:46:00的发言 >4楼

这个问题我碰到过。这种情况你最好用adhoc模式,每次调用接收指令的时候你会得到一个数据包长度,假如是Len=50个字节,你在循环周期内就是得到了上位机5个发送周期的数据。你调用一次接收指令,接收指令会把自己的tcp的缓冲区数据copy到你指定的数据块,之后,清空自己的缓冲区,再次接收数据,重复这个过程。

以下是引用手机用户20170812950220在2020-04-20 17:43:09的发言 >楼主:TCP/IP通讯上位...

引用楼主详细内容:

TCP/IP通讯上位机发送周期小于PLC扫描周期,有什么办法过滤数据吗?PLC为S7-1511,扫描 周期5ms,上位机指令发送周期1ms,数据长度10byte。各位有什么办法吗?

请问所谓的TCP缓存区和自己定义的缓存区分别代表什么?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10575条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。