回复:直流 PLC的PE接地端子 和电源M端子之间是导通的还是不通的?

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3257
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-05-01 05:04:33

8楼

 回到楼主的主题,PE是接地保护,M是PLC是0电压点,是两个不同的电气功能接点,等电势是通过内部的RC实现的。PE和M短接弊大于利。至于楼主说的“为什么我测的是通的”,这个通没有数量的概念就不好说是否有问题,几百K电阻是正常的。


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9020条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。