回复:直流 PLC的PE接地端子 和电源M端子之间是导通的还是不通的?

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21569
  • 精华

    408
  • 被关注

    1516

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-05-01 10:59:01

9楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2020-05-01 05:04:33的发言 >8楼

 回到楼主的主题,PE是接地保护,M是PLC是0电压点,是两个不同的电气功能接点,等电势是通过内部的RC实现的。PE和M短接弊大于利。至于楼主说的“为什么我测的是通的”,这个通没有数量的概念就不好说是否有问题,几百K电阻是正常的。


不懂就不要瞎讲,好好去学习一下西门子的手册《西门子自动化系统接地指南》








我说的是隔离变压器次级一端接地,开关电源的负极接地,这是常规的等电势系统的处理方法。

一般情况下,西门子进线电源的M与导轨及PE是短接的,除非有浮地安装的要求。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download