回到楼主的主题,PE是接地保护,M是PLC是0电压点,是两个不同的电气功能接点,等电势是通过内部的RC实现的。PE和M短接弊大于利。至于楼主说的“为什么我测的是通的”,这个通没有数量的概念就不好说是否有问题,几百K电阻是正常的。
不懂就不要瞎讲,好好去学习一下西门子的手册《西门子自动化系统接地指南》
我说的是隔离变压器次级一端接地,开关电源的负极接地,这是常规的等电势系统的处理方法。
一般情况下,西门子进线电源的M与导轨及PE是短接的,除非有浮地安装的要求。