以下是引用坏笨笨在2020-04-20 12:42:42的发言 >10楼

lad 转SCL,其实只要and/or/not/组合就可以了。比如,一个自保启动命令:


start_req_FP:=start_req and not start_req_MEM;//上升沿检测;

start_req_NP:=not start_req and  start_req_MEM;//下沿检测;

start_req_MEM:=start_req;

started:=(start_req_FP Or started )and not stop;

(stop优先)

对于每一个变量都可以逐句分解,比如stop变量:Stop:=*** or *** and *** and (****)等,这样一连串下来基本可以避免if;



举个例子都说不清楚,装不装的都走点心行吗?


这是起保停的程序吗?STOP变量没定义,start_req_NP变量定义了没用,你让人学你啥?