回复:s120变频器正反转问题探讨

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    713
  • 精华

    120
  • 被关注

    60

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-05-01 20:26:02

6楼

S120并无MM440或G120的宏功能,类似功能需要自由功能块或DCC来搭建。部分原因在于,S120作为高端多轴驱动器,应用倾向于使用通讯控制而非端子,所以反而没有集成宏功能。

1楼指明了方向,我说一下细节,可实现所提的控制目标。

1,在配置驱动时要勾选扩展的设定值通道功能,否则找不到P1113;

2,右击驱动器,在属性中的功能模块中勾选自由功能块;

3,P840=r20063

      P1113=CU:722.1

      P20000.0=9003

      P20062.0=CU:722.0

      P20062.1=CU:722.1

      P20064=0


参考文档:

怎样使用SINAMICS自由功能块

自由功能块

    

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn