S120并无MM440或G120的宏功能,类似功能需要自由功能块或DCC来搭建。部分原因在于,S120作为高端多轴驱动器,应用倾向于使用通讯控制而非端子,所以反而没有集成宏功能。
1楼指明了方向,我说一下细节,可实现所提的控制目标。
1,在配置驱动时要勾选扩展的设定值通道功能,否则找不到P1113;
2,右击驱动器,在属性中的功能模块中勾选自由功能块;
3,P840=r20063
P1113=CU:722.1
P20000.0=9003
P20062.0=CU:722.0
P20062.1=CU:722.1
P20064=0