这事我做过。会不会出事我今天还不知道。
理由有一:
单相设备调换火零都可正常工作,证明两线对地都达到耐压,也没有功能性的火零检测,例如开关电源。
只会使单相设备整体对地电压降低。原来火线峰值对地电压是311伏,现在峰值电压只有180伏绝缘更安全。
我使用三相变压器是Y0/y0接法,380变220,初级接零次级接地,因为负载主要是三相220的驱动器,还有就是220的控制电路。用起来一个不好就是电笔没用。其他没什么问题。
不要误会,我这设备是本地使用的,与国外什么电压无关。要用到国外,直接把电源接到变压器输出端,是一个原理。