恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-05-02 09:08:41
5楼
对于这种IGBT崩坏掉的,更换IGBT和驱动板,如果你不是专业的维修公司,只是公司内部的维修人员,最好是三相全换。多次的维修经验告诉我们,这种崩IGBT的,有的测量虽然没问题,但是有的是已受损了,包括触发板,使用一段时间有时甚至很短,还容易坏。
70的变频器有专门的测试盒,我们公司坏一台时,西门子专业维修人员曾专门携带检测过,可以对整个变频器的IGBT、触发板等做全面的检测,这样检测后和新的差不多,使用放心,虽然价格高点。
如果坏个小板子,通讯板、CUVC、等肯定是自己更换的。对于比较大的问题最好是请专业的维修人员维修
请填写推广理由:
分享
只看
楼主