恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-05-02 09:56:22
8楼
您说的这种控制方式我知道,现场是DI0连接正转运行,DI1连接反转运行,DI0 = 0;DI1 = 0;电机停止;DI0 = 1;DI1 = 0;电机正转启动;DI0 = 0;DI1 = 1;电机反转启动。(不是DI0 = 1,DI1 = 1;电机反转运行)
既然说到这两种正反转控制。那么合闸信号激励以后,正反转开关可以在线(运行下)切换正反转。电机自动完成正传启动,运行制动后反转的连续运行过程。
而正转+启动和反转+启动的控制,必须完成一个操作后才能再操作另外一个操作。也就是,正转启动和反转启动的过程不能在线转换,要电机停下来转换。
这是两种操作的区别。所以,正转运行和反转运行两组命令必须要互锁。在同一时刻只能有一个被激励,另外一个禁止。