@streetvip "440变频器和 g120变频器都能实现,s120确有些麻烦,只能用自由功能块了?"

--

是呀,S120是工程型的传动控制,而类似宏模式都是简单应用的那种。面向的用户是不同的,S120需要专家级的使用。所谓专家级就是具有一定专业基础的人使用的方法。


对于你现在这么用,我的观点,没必要非要这么牵强。为什么有简单的方法不去用呢。而且你自己也知道的用法他的好处是操作上更简便了嘛。为什么还要坚持那种繁琐的操作呢?


你那个操作需求,要用到与门和或门两种块就可以了。其实对于有基础的人,也不是难事。就是一个逻辑门运算的小作业而已。