回复:PLC和PN COUPLER的疑问

已锁定

hhyx9

  • 帖子

    852
  • 精华

    20
  • 被关注

    41

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-05-02 19:24:46

7楼

展开查看
以下是引用hhyx9在2020-04-29 16:38:18的发言 >5楼

 你这个问题和耦合器没啥关系,你就是想读水箱的PLC对吗,那就直接连接水箱的1500,上载程序时博途会问你当前计算机和1500不在同一网段内,是否分配一个同一网段内的地址给计算机,同意就可以了,至于你一直无法上传,可能的原因有:博途版本不对(可能性最大),博途以后应该有一门专门的”版本学“,除了大版本需要一样,小版本也要注意,比如V13编的,V13sp1就无法上载,所以用其它版本的试试,第二、原程序有使用GSD或HSP,而你的博途没有,也不能上载的

另外不同版本的博途是可以安装在同一台计算机上的,STEP没有任何限制,WinCC 可以兼容到Advanced,Professional每台电脑只能装一个版本的,不过考虑到Professional只是多了SCADA,一般也用不到,所以只要你硬盘够大(有个100G空余空间)基本可以V13,V14,V15,V15.1,V16装个遍了,实在有部分特殊的就再上虚拟机。谁让我们要用西家的东西呢,忍着恶心上呗

看着我10年的老机器愉快的跑着gx works,CX-ONE,再看看PG M5艰难的运行着Portal,心里一万个草泥马奔过