恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-05-03 12:12:32
4楼
您是不是前一个网络对Q点输出1,后一个网络对Q点输出0,这样当CPU扫描程序时,遇到第一个网络对Q点输出1,然后在第二个网络对Q点输出0,但是因为PLC在扫描周期结束以后才会将过程映像区刷新至外设区,所以在第一个网络后不会影响Q点输出,在第二个网络输出0后,在后面就没有对Q点的写入了,所以Q点过程映像区在后面始终是0,直到扫描周期结束,刷新外设输出0
请填写推广理由:
分享
只看
楼主