回复:6se70逆变器拖动负载为一拖多的辊道,辊道上口断路器全部跳闸,变频器不报故障,求助各位大咖帮忙分析!

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-05-03 17:54:32

11楼

这是一个去年的陈贴,现在被顶起来了。看了看,感觉楼主是瞎搞。


一拖多并联驱动,为了保护每一个小电机出故障,最合理的办法是热继。为什么要热继保护电机?因为热继是对负载的过载和短路保护。当小电机出现问题时,如果热继动作了,是辅助触点的动作,主接点并不会断路,这是为了保证8楼所述,变频器的输出不要有在线的开关量扰动。这是针对变频器的IGBT安全所考虑的。辅助触点动作,可以反馈到变频器开关量输入端,作为“外部故障”来处理。这才是合理的应用。直接用断路器保护电机,即便是电机能被保护,但变频器的输出会被严重伤害的。孰轻孰重?楼主没有考虑。


如果是为了便于检修和维护,一拖多系统,在小电机与并联的变频器输出端加开关断路是可以的。但一定是刀闸性质的断电后的操作应用,不要自己在运行中自动跳闸保护。这是要注意的问题。


个见,仅供参考。