这是一个去年的陈贴,现在被顶起来了。看了看,感觉楼主是瞎搞。
一拖多并联驱动,为了保护每一个小电机出故障,最合理的办法是热继。为什么要热继保护电机?因为热继是对负载的过载和短路保护。当小电机出现问题时,如果热继动作了,是辅助触点的动作,主接点并不会断路,这是为了保证8楼所述,变频器的输出不要有在线的开关量扰动。这是针对变频器的IGBT安全所考虑的。辅助触点动作,可以反馈到变频器开关量输入端,作为“外部故障”来处理。这才是合理的应用。直接用断路器保护电机,即便是电机能被保护,但变频器的输出会被严重伤害的。孰轻孰重?楼主没有考虑。
如果是为了便于检修和维护,一拖多系统,在小电机与并联的变频器输出端加开关断路是可以的。但一定是刀闸性质的断电后的操作应用,不要自己在运行中自动跳闸保护。这是要注意的问题。
个见,仅供参考。
K版
我说的这个马达断路器就是断路器+可调热继的功能。它的好处是当一拖多时,某一个设备出故障保护,可以跳开不会自动恢复,或者设备不用可以断开。
单独的热继当保护后,过几分钟还会恢复导通,而且设备不用时还必须解开线。
而要比楼主用的D10断路器功能全