回复:6se70逆变器拖动负载为一拖多的辊道,辊道上口断路器全部跳闸,变频器不报故障,求助各位大咖帮忙分析!

已锁定

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-05-04 11:31:57

12楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2020-05-03 17:54:32的发言 >11楼

这是一个去年的陈贴,现在被顶起来了。看了看,感觉楼主是瞎搞。


一拖多并联驱动,为了保护每一个小电机出故障,最合理的办法是热继。为什么要热继保护电机?因为热继是对负载的过载和短路保护。当小电机出现问题时,如果热继动作了,是辅助触点的动作,主接点并不会断路,这是为了保证8楼所述,变频器的输出不要有在线的开关量扰动。这是针对变频器的IGBT安全所考虑的。辅助触点动作,可以反馈到变频器开关量输入端,作为“外部故障”来处理。这才是合理的应用。直接用断路器保护电机,即便是电机能被保护,但变频器的输出会被严重伤害的。孰轻孰重?楼主没有考虑。


如果是为了便于检修和维护,一拖多系统,在小电机与并联的变频器输出端加开关断路是可以的。但一定是刀闸性质的断电后的操作应用,不要自己在运行中自动跳闸保护。这是要注意的问题。


个见,仅供参考。

K版

我说的这个马达断路器就是断路器+可调热继的功能。它的好处是当一拖多时,某一个设备出故障保护,可以跳开不会自动恢复,或者设备不用可以断开。

单独的热继当保护后,过几分钟还会恢复导通,而且设备不用时还必须解开线。


而要比楼主用的D10断路器功能全

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。