回复:TCP/IP通讯上位机发送周期小于PLC扫描周期,有什么办法过滤数据吗?

已锁定

坏笨笨

  • 帖子

    406
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:侠士

注册时间:2010-03-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-05-06 10:41:30

12楼

展开查看
以下是引用手机用户20170812950220在2020-04-30 14:51:58的发言 >9楼

请问所谓的TCP缓存区和自己定义的缓存区分别代表什么?

以下是引用坏笨笨在2020-04-21 13:46:00的发言 >4楼:这个问题我碰到过。...

引用4楼详细内容:

这个问题我碰到过。这种情况你最好用adhoc模式,每次调用接收指令的时候你会得到一个数据包长度,假如是Len=50个字节,你在循环周期内就是得到了上位机5个发送周期的数据。你调用一次接收指令,接收指令会把自己的tcp的缓冲区数据copy到你指定的数据块,之后,清空自己的缓冲区,再次接收数据,重复这个过程。

以下是引用手机用户20170812950220在2020-04-20 17:43:09的发言 >楼主:TCP/IP通讯上位...

引用楼主详细内容:

TCP/IP通讯上位机发送周期小于PLC扫描周期,有什么办法过滤数据吗?PLC为S7-1511,扫描 周期5ms,上位机指令发送周期1ms,数据长度10byte。各位有什么办法吗?

https://support.industry.siemens.com/cs/document/48955385/simotion-simatic%3A-communication-library-lcom-for-ethernet-communication?dti=0&lc=en-WW

----------------------

你可以看下这个帖子。