3楼
按照您说的,我在对照检查下。不过背板连接器都换的新的了。因为这个故障是不确定性的出现,一般一周多才出现一次,生产比较紧张,最近也没系统排查。
引用1楼详细内容:
1.首先增加相应的OB,保证CPU运行不停机。一般300建议增加OB82、85、86、87、122这几个组织块。
2.运行一段时间后观察一下看系统是否正常,查看诊断信息。
3.此类问题可能因为瞬断导致停机,增加OB后基本可以暂时恢复正常使用,可继续跟查原因。
4.看LZ这么多都换了,建议重点检查各模块的背板连接器,背板连接器的接触不良和故障等也容易造成CPU停机等问题。
如果一周才出现一次直接增加OB就好了,OB增加了基本就不会造成CPU停机了。