以下是引用RENHQ在2020-05-06 16:05:33的发言 >

呃,别用置位复位的方式

在下面直接T32输出线圈

你这样,T32定时时间到,下个周期M0.1置位,然后T32断开,再下个周期M0.1复位,T32才继续计时,这样多了一个周期

你给一个程序,我这边测试,刚刚plc还放在我桌子上。