回复:200SMART要控制3个伺服,2个变频器,能实现吗?

Sandy_123456

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    453
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2016-06-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-05-06 22:29:02

3楼

针对您的问题作以下回答:

如果是三台伺服方向加脉冲的方式可以使用高速脉冲输出的方式,也可以采用Profinet的方式,主要看伺服控制器支持那种协议,如果都支持那么两种控制方式都可以满足!