回复:求驱动器母线电压欠压如何解决

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-05-07 17:16:54

2楼

@灿若星辰970 “谢谢大神一直以来的支持,我这个不是西门子的驱动器,借这个平台询问一下思路。”

--

哦,这样呀,那就去工控网提问。


直流母线电压突然消失,是因为输入的源至直流母线同道所有相关环节有问题了。逐一排查即可,比如说,输入端的接触器触点?保险?电抗器?端子?以及变频器的整流器等等,一个一个的查嘛。


如果是突加负载把直流母线拉低,那就查变频器的输入侧是否有缺相问题?是否电容器老化问题?是否输出测负载过重问题?是否有负载对地漏电问题?等等。也要一个一个的逐一排查。