恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-05-07 20:10:22
3楼
具体可带轴的数量是由选择的电流采样周期相关。
最快的电流采样,只能带一个伺服轴。
如果是最慢的电流采样,则可以带16个矢量轴。
我刚才用SIZER试了一下,就算是把每个轴的采样周期调到最短,CU320-2依然可以带三根轴。这是一方面。
对比的话,自然都是按默认采样周期来对比。我想知道的是有了性能扩展授权,到底能扩展多少性能?
请填写推广理由: