我在4楼的程序可能仍然会报警,主要还是没有实际测试,因为该通讯是异步的。

建议你发送指令先按5楼的方式测试一下。

自由口通讯发送接收指令我一般是这样写的。

在发送完成中断中写接收指令,在接收完成中断中写发送指令。

而你的发送指令写在OB1,且触发XMT指令的M1.0及M2.0与接收完成指令存在plc周期的差异,另外XMT指令用沿触发。