恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-05-09 18:14:46
6楼
我在4楼的程序可能仍然会报警,主要还是没有实际测试,因为该通讯是异步的。
建议你发送指令先按5楼的方式测试一下。
自由口通讯发送接收指令我一般是这样写的。
在发送完成中断中写接收指令,在接收完成中断中写发送指令。
而你的发送指令写在OB1,且触发XMT指令的M1.0及M2.0与接收完成指令存在plc周期的差异,另外XMT指令用沿触发。