以下是引用 往事如烟在2020-05-10 08:01:37的发言 >


西门子以后出的PLC,假如能自由组态继电器/晶体管类型就更好了

@往事如烟:

  这个西门子早就有此选项。只是用户没有按实际选择,或者特意那样选择的。

我前面说了,该设备的涂装设备,一些输送线上的电机起、停非常频繁。可能是当时系统设计的那个人考虑的问题(选择晶体管),不然没有理由啊。

  话说回来,不是出了问题就说原配置如何,如何的。该设备虽然使用晶体管输出模块,但是,输出均通过小型继电器转接的,按道理那个高压串入也不怎么容易进入的,实际确实是由于高压进入引起的模块故障。