以下是引用shine在2020-05-09 19:07:46的发言 >15楼:t32定时中断不是这么用的。 如果你想用t32实现循环中断,主程序中用sm0.0调用ton,在中断子程序中复位t32,这样可以很大程度减少扫描周期的影响。你这么写,影响主要来源于定时器的启动是受扫描周期影响的,而不是中断本身

好的,我按你的意思来做一个程序测试看是否有差异。