回复:请教一下,S120变频器控制同步电机时,前轴承升温极快,是不是高频共模干扰产生的轴电流造成的啊

已锁定

李毫

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    336
  • 精华

    3
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-05-10 16:07:31

10楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2020-05-09 23:01:10的发言 >8楼

看来你是真的不懂。正弦波滤波器怎么会是8kHz?疯了?你的电机运行最高频率不会超过550Hz的吧?如果是16000rpm,针对4极电机而言。


另外转子用碳刷接地的方法看来你也是小白了。在坛子里,都有照片实例的呀。


看来你想接手的这个项目需要好好做功课了。

以下是引用夏雪华在2020-05-09 20:46:58的发言 >:打电话问了,上海鹰...

引用详细内容:

打电话问了,上海鹰峰没说做不了,只是说一台不愿意做,给我推荐了另一个电抗器厂家;然后鹰峰推荐的这家说8KHz的正弦波滤波器做不了,只能做成dv/dt的

电机运行频率是534Hz的,但要求变频器是7KHz以上的开关频率,目前变频器的开关频率设置的是8KHz的。

(minimum recommended switching frequency: 7 kHz)

能不能不出差这么长时间啊