回复:在线程序监控和变量表的监控值不一样,想不通进入死胡同,战斗了10天跳出了圈圈去考虑问题找到了原因。

已锁定

DRAC201186

  • 帖子

    89
  • 精华

    6
  • 被关注

    0

论坛等级:侠士

注册时间:2017-09-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-05-10 16:40:04

21楼

碰到过类似问题,最后查出来是间接寻址有用到重叠的地址,查间接寻址比较难查,是不是可以考虑下换个地址,跟踪一段时间会不会再发?当然对于这种小概率故障,可能出结论的时间会比较久。

这是一个甘于平庸,便自取灭亡的时代。