“参数P2118和P2119可对故障进行屏蔽或修改为报警。

P2118:选择需要改变信息类型的故障或报警号

P2119:设置所选故障 / 报警信息的类型

参数P2100和参数P2101用于修改故障的反应:

P2100:选择需要改变故障反应的故障号

P2101:设置所选故障的反应

参数P2126和参数P2127用于修改故障的应答模式

P2126:选择需要修改故障应答模式的故障号

P2127:设置所选故障的应答方式。”

很有用的变频器故障报警参数信息,学习一下,以后说不定用得到。