发布于 2020-05-11 08:52:09

13楼

展开查看
以下是引用夏雪华在2020-05-09 20:53:26的发言 >7楼

目前这台同步电机接线盒里的端子没有接地碳刷的端子,貌似没有碳刷。您说前轴承上加一个接地碳刷,请问这个碳刷是要安装在电机的里面吗,还是可以安在电机的外面?是不是必须返回德国生产厂家去安装

以下是引用梦天空在2020-05-09 10:00:52的发言 >2楼:前轴承上再加一个接...

引用2楼详细内容:

前轴承上再加一个接地碳刷就可以了。我们这高转速的都有,就没问题了

唉,我都没发说你了,接地碳刷怎能按在接线盒内啊。

接地碳刷要按在旋转的电机轴上。前小端盖上打两个小螺丝孔,固定一小块板,板上安装带瘫痪的碳刷即可,碳刷的线直接接在电机外壳上即可。



见照片

精华帖版主置评:太热情了,太志愿者的精神了!致敬。kdrjl