我测试的这么多次数中,会出现一个情况。
当定义好2个中断连接及简单的测试程序下载后,有可能其中一个定时中断无法正常运行。
看程序非常简单,也没有错误。在没有办法的前提下,重新给plc断电再上电,后正常,我还以为是plc的版本问题。今天上班,办公室的那台plc版本是V2.4的,下载测试这些定时中断的验证时,仍然遇到类似的情况,我仍然断电后再上电plc,定时中断工作正常。