回复:刚性主从控制,控制正常,满载抖动。

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-05-11 17:57:25

5楼

展开查看
以下是引用手机用户20180930692767在2020-05-11 15:54:41的发言 >

整个工作过程 就是,  两台电机 启动 正转 停止  等待  启动反转 停止

没有中间的匀速过程?正向启动停止,反向启动停止?那这个太简单了吧?这...?很容易吧?


那个链接的西家传动文档,阅读了吗?


我推荐你:


两电机都恒转速控制,两变频器的速度调节器均采用PI调节器;


两电机的速度调节器都激活DROOP(下垂特性),


两电机的速度给定采用一个设定值设定。


试试它们的整个运行过程,是不是负荷平均分配了?这样的负荷平衡使用条件是两台电机参数一样。

我是你的朋友