整个工作过程 就是, 两台电机 启动 正转 停止 等待 启动反转 停止
没有中间的匀速过程?正向启动停止,反向启动停止?那这个太简单了吧?这...?很容易吧?
那个链接的西家传动文档,阅读了吗?
我推荐你:
两电机都恒转速控制,两变频器的速度调节器均采用PI调节器;
两电机的速度调节器都激活DROOP(下垂特性),
两电机的速度给定采用一个设定值设定。
试试它们的整个运行过程,是不是负荷平均分配了?这样的负荷平衡使用条件是两台电机参数一样。