· 小釉:3楼2020-05-11 15:25:42
WINCC或者触摸屏和PLC大数据量的通讯
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
你好!由于篇幅限制,我就少引用些。
我们需要认识到CPU属性的通信负荷20%也好,50%也罢,影响的通信仅是发生在时间片上的通信,所以无所谓与WinCC,触摸屏还是故事中提到的BSEND/BRECV通信。
设置该参数越小 ,那么实际发生的通信负荷对于CPU的循环周期的影响越小,这一点从公式也可以看出来。对于通信的影响显而易见,就是CPU分配给通信的时间片的数量减少了,也就是说一定数量的通信的时间被延长了。此外,与PN的优先级没有关系(这一点也许我没有太理解你的问题)
对于一定量的通信,一个周期内如果所分配的时间片不能处理完该通信,很自然的留到下一个周期,这一点毋庸置疑。